Aansluiten op 63a 3x400+N stopcontact : adapter/verloop?

This site may earn commission on affiliate links.
Is het mogelijk de umc aante sluiten op een bestaand industrieel stopcontact van 63a ?
Ik vind niet direct een adapter, wel van 32->16a, en dan met een ingebouwde beveiliging.
Mag ik een verloop maken van 63mannelijk naar 16 vrouwelijk zodat ik de umc kan aansluiten? Op zich verwacht ik geen probleem, maar ik heb me hier al vaker verbaasd over mijn blijkbaar fors zelfoverschatte elektriciteitskennis...
 
Ja dat is mogelijk:
Je kan inderdaad een verloop maken van CEE 63A naar CEE 16A, maar dat is niet 100℅ veilig: Bij kortsluiting zal de zekering pas te laat afschakelen en als gevolg eventueel brand veroorzaken. Wil je het netjes doen dan zou je een verloop van 63A naar 16A moeten maken met een ingebouwde 16A automaat.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: robertvg
Even aansluiten omdat ik benieuwd ben naar de reacties van de specialisten hier :)
Mijn mening: het kan, mits de UMC maar max 16A zal trekken en zodanig niet meer door de 16A kabels/connectors zal halen, en meer kan hij toch niet dus daar gaat geen 63A doorheen lopen. Laadkabelwinkel verkoopt ook een 32A -> 16A verloopstuk, met de opmerking dat die met niet meer dan 16A belast mag worden.
Of het volgens de regels helemaal *mag* is wat anders imo.
 
Als alles goed gaat is er geen probleem, en zal inderdaad de maximale 16A van de UMC niet voor problemen zorgen. Echter als alles goed gaat hebben we ook helemaal geen zekerings-automaten nodig.
De componenten en bekabeling van de UMC zijn berekend op die maximale stroom van 16A. Stel dat er kortsluiting in de UMC ontstaat en je gebruikt een 32A of 63A WCD (die ook echt is afgezekerd op 32A of 63A) dan kan opeens een veel grotere stroom gaan lopen zonder dat een zekerings-automaat ingrijpt. Het gevolg kan brand, en andere ellende zijn. Is die kans groot? Nee. Maar ik zou toch niet graag als professional een 32A naar 16A kabel verkopen of aanraden met het risico op aansprakelijkheid.
Heb ik zelf een 32A naar 16A kabel adapter zonder beveiliging? Ja, maar die gebruik ik alleen voor noodgevallen.
 
dus misschien beter een zelfgemaakte verloop 63->32 en dan zo'n verloopstekker 32->16 met ingebouwde automaat? Dan is de auto toch al veilig bij kortsluiting, enkel het eerste verloop zou dan theoretisch kunnen smelten?
Eigenlijk wil je een direct verloop van 63A naar 16A, zoals bijvoorbeeld: PCE 9216631 CEE volledig rubberen verdeler 63 A naar 16 A met draaggreep 63 A 400 V - in de Conrad online webshop | 000554201

Dat is nu eens een duidelijk antwoord.
Wel een beetje van "Act as I say, not as I do myself" - maar ik kan er wel verder mee. Thx. En nu ihet duidelijk waarom dat niet direct in alle winkels te koop aangeboden wordt...
Tsjah, als ik het verloopje af en toe zou gebruiken zou ik op zoek gaan naar een veilige oplossing. Voor iets wat op vakantie mee gaat voor in noodgevallen en wat ik nog nooit heb gebruikt is een ander verhaal.
 
Last edited:
Natuurlijk kan het zonder beveiliging. Je sluit toch constant een dunne kabel aan, bv 0,75 mm2, op een stopcontact dat afgerekend is op 16A. Bijvoorbeeld een nachtlampje of een radio. Daar zet je toch ook geen zekering tussen.
 
  • Like
Reactions: FVO
Natuurlijk kan het zonder beveiliging. Je sluit toch constant een dunne kabel aan, bv 0,75 mm2, op een stopcontact dat afgerekend is op 16A. Bijvoorbeeld een nachtlampje of een radio. Daar zet je toch ook geen zekering tussen.

Ja, akkoord. Maar in je radio zit wel een smeltzekering van 0,5A of 0,315A die het toestel beveiligt bij kortsluiting in de radio.
Ik zou in alle eerlijkheid niet graag een kortsluiting hebben in een lampfitting van een bureaulamp bv waarbij de bureaulamp is aangesloten op een 63A gezekerd circuit; ik vrees dat je lampfitting zelf licht zal geven op dat moment.:eek:

Je kan probleemloos verloop setjes maken maar hou toch terdege rekening met de veiligheidsvoorschriften.