Die verplichting was er al voor PV. Niets nieuws onder de zon. Voor 2017 gold het om niet zo begrijpelijke redenen alleen voor 3 fase installaties, sinds 2017 ook voor enkelfase installaties. NEN1010.
Bivoorbeeld:
Doepke EV-aardlekschakelaar voldoet aan nieuwe norm: IEC 61851-1 ED 3 - Hateha
Zie de verwijzing naar
IEC 61851-1 ed 3 , deze wordt in NL in NEN1010 geimplementeerd.
De
norm IEC 61851-1 ed 3 is gepubliceerd en hierin staan een aantal belangrijke punten:
1. Ieder oplaadpunt moet door een eigen aardlekschakelaar van max. 30 mA worden beveiligd!
2. Er is geen onderscheid meer tussen 1- en 3-fase, in beide situaties moet er worden beveiligd tegen DC foutstromen:
3. Ofwel middels een aardlekschakelaar Type B. Let op bij het toepassen van Type B moeten in sommige situaties in verband met selectiviteit ook andere aardlekschakelaars in Type B worden uitgevoerd of vervangen!
4. Ook moet bij een gelijkstroomfout van > 6 mA de installatie worden gescheiden, dus stoppen van het laadproces via een relais is niet voldoende! Hiervoor is de speciale EV-aardlekschakelaar van Doepke gemaakt.
5. De aardlekschakelaar mag in het laadstation of in de verdeler worden geplaatst.
6. Automatische reset of reset op afstand is niet toegestaan.