Met een lucht/water warmtepomp is betaalbaar koelen onmogelijk
Tsja dat hangt van je definitie van 'betaalbaar' af, ik vind het nogal meevallen: 4400kWh verwarmd en 150kWh gekoeld sinds eind september vorig jaar. Setpoints zijn 21,0° C binnentemperatuur in de gebruikte vertrekken (20,0° C in de slaapkamers) bij verwarmen, en 22,6 ° C in alle gebruikte vertrekken bij koelen. (En ja, de setpoints komen overeen met de werkelijke temperatuur in huis). Het gaat om een beperkt geïsoleerd jaren 30 pand van 1000 kuub, uitgerust met plafondverwarming/koeling. Als ik dat verbruik doortrek kom ik op circa 200kWh voor koeling dit jaar, oftewel circa 38 euro...
Welllicht is koelen via het plafond wel een stuk efficienter dan met andere afgiftesystemen...
Sinds begin februari heb ik data van de Cohere Maxem en die laat een thuisverbruik excl. auto als volgt zien:
In mei heeft de verwarming/koeling uitgestaan dus in die maand zie je mijn verbruik zonder wp. Voor die tijd stond de verwarming aan, en na die tijd de koeling. Tapwater wordt overigens (nog) met gas verwarmd, en als het wp verbruik 's winters boven de 35kWh per dag komt helpt de cv ketel ook mee (ik heb een hybride systeem - Daikin altherma hybride, circa 400 kuub gas voor verwarming gebruikt en 700 kuub gas voor tapwater sinds eind september 2015, 5 tot 7 personen).
En vergeet ook de rust niet, in en om het huis. Een grond/water warmtepomp hoor je nergens in of om het huis. Een lucht/water warmtepomp moet je heel nauwkeurig plaatsen om geen geluidshinder van de forse ventilator te hebben.
De definitie van 'heel nauwkeurig' is hier: met de ventilator van het gebouw af gericht, zodanig dat het geluid van de ventilator niet weerkaatst, en zodanig dat er genoeg luchtcirculatie en verse lucht rondom de buitenunit is (overal waar je een normale airco unit zou kunnen plaatsen). Maar inderdaad, de buitenunit maakt geluid.
Als laatste argument voor een grond/water warmtepomp wil ik graag de zekerheid aanvoeren dat er altijd voldoende verwarmingscapaciteit is. Dat zou met de moderne lucht/water warmtepomp inmiddels ook moeten kunnen. Dan vind ik het wel gek dat veel adviseurs bij een lucht/water warmtepomp toch vaak een hybride systeem, met gas als bijverwarming, aanraden.
Beide systemen kunnen verkeerd gedimensioneerd en/of geïnstalleerd worden. Herrie en gebrek aan capaciteit kunnen (en zijn) bij beide systemen voor(ge)komen en zijn direct te wijten aan foutieve dimensionering of installatie. Dat geeft m.i. geen reden om voor het één of het ander te kiezen.
Ik vind zelf ook dat een goed gedimensioneerd en geïnstalleerd brine/water systeem de beste oplossing is, maar het is tevens ook de duurste. Lucht/water is in heel veel gevallen een prima alternatief.