Vandaag maar eens het proces gemaakt. Loop je toch tegen nieuwe dingen aan.
Waardes p1 (kan via Easee API): heb ik niks aan, om de 10 seconden forse schommelingen (1-3 kw). Vandaag getest met half bewolkt (dan varieert je PV ombrengst per minuut diverse keren fors).
Dan loop ik telkens de lader in stomme waardes in te stellen, is echt momentopname.
10 seconden interval: lader wordt denk ik gek .....flipperkast. Heb waardes even gelogd (veel te grillig).
Dus nu neem ik de "lopende" laatste 15-30 minuten gemiddeld (kw's) pv opbrengst en dat telkens om de 5 minuten: geeft een heel stabiel productiecijfer van je PV opbrengst.
Enphase neemt zelf al een 15 minuten interval.
Nu volgt die de opbrengst in de Enpase app vrij nauwkeurig (ik laad nagenoeg exact wat ik opwek per uur).
Ik kan ook hoger gaan zitten als het dat uur toch goedkoop is (questie van de EPEX logica erin plakken).
Werk nu dus met Kw's ipv amp per fase.
Als je 100% gratis wil laden dat moet je om de 10 seconden of realtime je amp's aanpassen per fase.
Mijn aanpak vlakt dat uit en gemiddeld laad ik wat ik produceer, maar lever dus ook terug en neem ook af tijdens de laadsessie (zal dus iets duurder zijn).
EPEX aansturing is makkelijk. Kijk nu 12 uur vooruit en laden hervatten als laag tarief in het huidige uur. Duur uur: laden pauzeren. EPEX is golfpatroon, maakt het eenvoudiger.
Maximaal (normaal) laden ook eenvoudig gemaakt (gewoon button op de telefoon indrukken en hij gaat gewoon max laden en negeert de logica). Die reset ik daarna automatisch.
Waar ik nog mee bezig ben:
- zodra de auto gaat laden zit je laadsessie in de consumptiewaarde (is namelijk een verbruiker)
- dus moet nog even de lader waardes meenemen in de logica (vandaag getest met vaste waardes)
- EPEX logica aan PV laden toevoegen (waarom langzamer laden als de stroom toch nul of negatief is qua prijs)
- en dan loggen, hoeveel geladen per sessie aan welke prijs totaal
- nu voor een lader, maar is een stapje aan het begin en hij doet het automatisch voor alle laders per site
Minimaal amp's: nog niet echt getest hoe laag ik de amp's kan zetten met de Tesla (5A was laagste wat ik gezien heb).
Max nog even testen...... wat doet die als ik geen 3x16A heb omdat er verbruikers aanstaan en ik toch de lader in 16A zet (volgens support moet die dat beperken). Schakelt verder automatisch naar 1 of 3 fase (zo te zien bepaald die dat aan het begin van de sessie), maar ook dat kan ik omzetten in de API (nog niks mee gedaan, lijkt me nog niet zinvol). Voor de logica maakt het niks uit.
Na de sessie zie je dat die voltooid is en de volgende sessie start weer op maximale waardes.
Wat wel leuk is, ik kan het hele process zien en aanpassen in de Tesla browser
Zoiets wordt het dan...... versie 1 (zal nog wel wijzigen)