No modelo 3 quando se usa o carregador que vem com o carro o mínimo a que se pode colocar a carga é 5A. Quando se usa em trifásico, por exemplo com o carregador de parede da Tesla, dá para ir mais baixo do que 5A por fase (e.g., 3x2A=6A) ou o mínimo é na mesma 5A e portanto 15A no total?

(Estou a tentar garantir que a carga noturna funciona sem problemas num sítio rural onde a eletricidade é fraca. Usar o trifásico com menos potência por fase é uma solução possível mas o carregador em si só permite limitar a 3x6A=18A)
 
No modelo 3 quando se usa o carregador que vem com o carro o mínimo a que se pode colocar a carga é 5A. Quando se usa em trifásico, por exemplo com o carregador de parede da Tesla, dá para ir mais baixo do que 5A por fase (e.g., 3x2A=6A) ou o mínimo é na mesma 5A e portanto 15A no total?

(Estou a tentar garantir que a carga noturna funciona sem problemas num sítio rural onde a eletricidade é fraca. Usar o trifásico com menos potência por fase é uma solução possível mas o carregador em si só permite limitar a 3x6A=18A)
O manual do carregador de parede diz na pagina 10, seccao de trifasico:
The circuit breaker should be rated for the continuous current of: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, and 32A.

Portanto, penso que o minimo seria 2A?
 
Esse foi o manual que consultei. Mas a minha interpretação é que 6A é por cada fase. Senão o máximo desse carregador seria 32A x 220V = 7kW o que é até abaixo do máximo de 11kW no Modelo 3 e há S/X com 22kW salvo erro. Quando se fala em disjuntores trifásicos a corrente é geralmente listada por fase e não total.
 
Dessa forma deixa de ajudar no aspecto principal, que é a subida de voltagem da rede.
Se a cablagem de casa está toda impecável, depende apenas da rede, só com reclamações e demonstrações em como fica a rede enquanto em carga.