Type B is niet verplicht. Er is een bijkomende beveiliging vereist tegen DC lekstroom groter dan 6mA. Dat kan met een type B maar ook op een andere manier. Zelf bouw ik een elektronische beveiliging in zodat de dure type B niet langer nodig is.
De reden is dat zo'n DC lekstroom de AC lekstroomschakelaars in verzadiging brengt en dat die daardoor niet meer afspringen bij een gevaarlijke AC lekstroom.
 
  • Informative
Reactions: mnno
Enkel voor gen 2 in gen 3 zit dat erin.
Ik dacht enkel voor gen3.
Ik denk al 6,5 jaar dat ik met mijn gen 2 al 6,5 jaar in overtreding ben.

Kan iemand dat bevestigen voor gen2.
Ik dacht ook dat technisch gezien een type B verliesstroomschakelaar geen nut heeft voor monofase aansluitingen. Maar wel door de wet verplicht wordt.
Bij driefase zou een gelijkstroomaansluiting een lek in een kring van een andere fase kunnen maskeren, waardoor een type A niet uitschakelt. Maar bij monofase zou dat niet kunnen. Er is immers geen ‘ander’ circuit.