Ik heb deze middag mijn Tesla Wall connector geinstalleerd, op een net van 3*230 zonder N
Na alles aan te sluiten zoals in de handleiding,start die perfect op. Geen foutmeldingen.
Ik merk nu echter dat:
Als ik de selector op 16A zet (stand 5), dat die op 3f 9A oplaadt. (21km/h)
Als ik de selector op 20A zet (stand 6), dat die op 3f 12A oplaadt (28km/h)
Zekering is 3F 25A
Ik heb al wat rond gezocht maar vind het antwoord niet. Hebben jullie een tip?