Deze vraag komt wel vaker terug, daarom even wat getalletjes.
Hieronder een tabelletje met verliezen bij 20 meter kabel en 16A stroom:
Dit is voor 2 aders (heen en weer), dus bij 3fasen moet je de getalletjes x3 doen. Bij 32A ipv 16A alles x2 doen. Dit is bij ideale foutloze kabels met verwaarloosbare contactweerstanden dus in werkelijkheid zullen de getallen nog wel iets hoger zijn.
draad oppervlakte weerstand
(ohm)verlies (volt) verlies (Watt) verlies
(euro per kWh)1.5mm2 0.5 8 128 0.029 2.5mm2 0.3 4.8 75 0.017 4mm2 0.2 3.2 50 0.011 6mm2 0.125 2 32 0.007
De wattages en het verlies moeten bij een stroomsterkte van 32A niet x2 maar x4 gedaan worden: immers zowel de stroom als het spanningsverlies verdubbelen en dus verviervoudigen de verloren vermogens. Of nog P = R*I[SUP]2[/SUP]