Dit moet ik er bij zetten als disclaimer omdat het anders niet volgens de regels is zoals Wido al aangeeft. In de praktijk is dit extra afzekeren niet nodig. De UMC zal hierdoor ook niet kunnen doorbranden oid. Wat in het theoretische geval zou kunnen gebeuren is dat wanneer eerst de UMC een fout heeft en opeens veel meer stroom dan de maximale 16A per fase (maar minder dan 32A) zou gaan gebruiken dat dan het verloopkabeltje (wat dus 2.5mm2 aders heeft) zou kunnen doorsmelten. Allemaal heel theoretisch maar voor gebruik met de Tesla UMC is het geen issue want die kan maximaal 16A per fase trekken bij gebruik van de rode adapter.
Ga je een lasapparaat of iets anders aansluiten die langere tijd 32A per fase gaat trekken via dit verloopje dan zou je een gesmolten verloopkabel kunnen krijgen, maar ik ga er van uit dat dit verloopje niet hiervoor gebruikt gaat worden. Heb de tekst inmiddels een beetje aangepast om dit nog duidelijker te vermelden.
Edit: leuk plaatje om het verschil tussen CEE32 en CEE16 te verduidelijken:
View attachment 54405