De energie beheerders eisen selectiviteit, en in jouw geval betekent dat dat de lijn afgezekerd moet zijn met 2 stappen onder de maximum stroom van jouw aansluiting, vermoedelijk 35 A, dus iets van 20 of 25 A.
Is dat werkelijk een eis van de net beheerders (neem aan dat je daar op doelt met energie beheerders)? Volgens mij staat er wel iets over in NEN-1010, maar ik verkeer eigenlijk in de veronderstelling dat "je houden aan NEN-1010" geen wettelijke eis is.
Ik kan me goed voorstellen dat officiële installateurs / aanbieders zich graag aan NEN-1010 houden om te voorkomen dat zij er op aangesproken worden als het mis gaat. En dat zij dus ook heel graag roepen dat selectiveit een eis is. Maar goed, zij hebben er ook geen last van as het opladen twee keer zo lang duurt, dus waren zouden ze zich er niet aan houden?
Het ergste wat er m.i. kan gebeuren als je niet selectief bent is dat je hoofdzekering er uit klapt en dat je, als je pech hebt, de net beheerder moet bellen om die te laten vervangen. Daar betaal je voor, dus ik denk niet dat die net beheerder daar heel erg wakker van ligt.
Toen mijn meter recent werd vervangen door een slimme meter had ik een gesprekje met de monteur van Stedin, over de Model 3 die toen net voor de deur stond . Die monteur lag er helemaal niet wakker van dat ik een 3x25 installatie automaat achter zijn 3x25 smeltzekeringen had hangen. Nu heb ik (ik zou haast zeggen) vanzelfsprekend wel een load balancer toegepast.
Kan me ook niet zo goed voorstellen dat alle mensen met een 7.2 kW of 22 kW laadpaal op de oprit op minimaal 1 x 50 of 3 x 50 ampere hoofdaansluitingen zitten. ...
- edit - sorry, zag dat ik nog niet alle reacties van de laatste blz had gelezen toen ik dit schreef