Ik zou gewoon 2 groepen van 16 pakken, zo een "fornuisgroep" deze telt dan mee als 1 groep achter de aardlek. Neem aan dat je per aardlek max 4 groepen hebt. (NEN regels, 4 automaten achter de aardlek) Als je een 32 amp gaat nemen dan moet je rekening houden met de kabeldikte, een aardlek apart voor de 32 amp.
En ik denk niet dat de M3 op 1x32 kan. Ik kan het morgen wel even testen, ik kan 2 fases uitzetten en forceren om 1x32 aan te bieden via een laadpaal. Dit doen wij ook met de Opel Amperá's. Dan zetten we de fase 1 uit aan één kant van de duopaal, om te voorkomen dat er 2 tegelijk op fase 1 staan te lurken. De 2 duo palen ernaast zijn namelijk allemaal anders aangesloten qua fases. Paal 1 = 1=1, 2=2, 3=3 / Paal 2 = 1=2, 2=3, 3=1 / Paal 3 = 1=3, 2=1, 3=2.
Edit/update: Wat hierboven staat van
@horta klopt niet, je mag wel een 32 amp na een 40 amp gezekerde aansluiting plaatsen als je ook met 16 amp automaten werkt, als je maar zoals ik aangeef een aardlek per soort automaat hebt met een maximum van 4 per aardlek. Ook denk ik niet dat het klopt wat hij aangeeft qua soort zekeringen. 35 amp is smelt, 40 amp is automaat. Ik denk dus dat jij een 40 amp automaat hebt, wat overeenkomt met een 35 amp smelt. Een smelt zekering kan makkelijk zonder schade 20% overbelast worden met continue belasting. Dus waar ze vroeger 35 amp smelt gebruikte doen ze nu 40 automaat en noemen ze het 35 amp aansluiting bij de netbeheerder. Of ik heb het helemaal mis met jouw situatie...