You can install our site as a web app on your iOS device by utilizing the Add to Home Screen feature in Safari. Please see this thread for more details on this.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bedankt iedereen voor de feedback. Wil nog toevoegen dat ik in de handleiding van Tesla ook dit gevonden heb: zie image.daarom heb ik (wonend in Belgie als Nederlander) bij aanpassing van mijn elektra de 300 mA erin zitten en daarna op alle verdelingen een 30 mA gezet. Gelukkig wel een Keba P30, met ingebouwde lekstroomdetectie.
Stalhofer heeft bij mij prima werk geleverd! Wat betreft een losse meter: ik weet dat het niet helemaal volgens de regels is maar ik maak een uitdraai van de Maxem. Maal 22ct en dat boek ik in rekening courant.
Al met al is het geen wereldbedrag voor 30.000 km en kosten extra meter, BTW verrekening maken het wel lastig.
Toch even voor de zekerheid een check omdat ik ook andere varianten voorbii zie komen. Mijn plan was om na de hoofdschakelaar (aan de rechterkant) het volgende aan te sluiten.
Type B Aardelek -> 3P+N automaat -> Kwh meter -> TWC.
Klopt dit, het lijkt mij in lijn met de normale aansluitingen aan de rechterkant, toch niet de aardelek en de automaat omdraaien?
Jawel, aardlek hoort vanuit het net de eerste na de hoofdschakelaar te zijn. Het klopt dus.
Zijn er hier ook mensen die TWCManager gebruiken om één of twee TWCs aan te sturen? Ik sta op het punt om hiermee te gaan stoeien.