RoaldH
Member
Ik ga even teruglezen en hopelijk snap ik dan hoe jij het hebt aangepakt.Ik heb capillaire matten in de stuclaag laten verwerken. Zie o.a. deze post: #798 en enkele posts ervoor en erna.
Geen verlaagd plafond, wel in enkele kamers stucplaten tegen het plafond gemonteerd omdat het originele plafond (stuc op riet) niet dragend genoeg was. Is geen issue bij nieuwbouw natuurlijk.
Condensatie is geen probleem, allereerst houdt het systeem in de gaten of er condensatie zou kunnen optreden via sensoren in de thermostaten, ten tweede stuur ik er geen water kouder dan 18 graden doorheen, en in het uiterst geval dat het dan toch nog zou optreden buffert de stuclaag het vocht.
Ik heb wel condens gezien rondom de hoofdaanvoerleiding, dat is opgelost met buisisolatie. Bij de verdelers en de rest van het systeem geen condens gezien.
Je kunt die matten in alle kamers verwerken, zeker in een nieuwbouwhuis met goed geïsoleerd dak is het ook prima tegen het dak te verwerken.
Nee is niet nodig (is mijn ervaring). De vloeren worden verwarmd door de warmtestraling van het plafond in dezelfde ruimte (en bij verdiepingsvloeren ook enigszins door het plafond eronder).
Ik heb op de begane grond een houten planken vloer over een kruipruimte, geisoleerd met tonzon folie, en een dunne laag parket erover.
Die wordt 20 graden bij een ruimtetemperatuur van 21 graden met dit systeem. Bedenk hierbij dat ik ook nog flinke erkers heb met enkel glas met enkellaags voorzetramen aan de buitenkant, die zodra het systeem uitstaat voor koudeval zorgen (als het systeem aanstaat dan merk je alleen in de erker zelf de koelte).
Maar... hoe meer stralend oppervlak in huis, hoe lager de benodigde systeemtemperatuur bij verwarmen hoeft te zijn. Dus als je de mogelijkheid hebt...
Dat is per situatie anders helaas...
Over het algemeen is het goedkoper om met 1 omvormer met optimizers te werken, maar als je met slagschaduwen of ongunstige zoninval te maken hebt, dan kan het interessant zijn om losse omvormers te gebruiken.
De "ellende" met dit project is dat ze standaard de vloerverwarming op de begane grond en 1e verdiepingsvloer aanleggen. Bij de 2e verdiepingsvloer doen ze dat pas als je de optionele 2 slaapkamers plus badkamer laat plaatsen. Maar dat laatste kan ik dus ook doen na oplevering en die kosten uitsparen en investeren in die matten.
Wat betreft de panelen zal ik door de dakvorm en de bomen last krijgen van slagschaduw bij de panelen aan de voorzijde. Aan de achterzijde is dat minder problematisch.