Leidingdoorsnede, belastbaarheid en maximale toegestane lengte van buigzame leidingen voor een vaste aanleg | NEN 1010 Kennisbank
Ga maar uit van 4 mm2 bij 32A. 2,5 mm2 is al vereist bij 16A. Die berekening kun je doortrekken naar grotere stromen, daarbij in gedachten houden dat het verband kwadratisch met de stroom verloopt.
Hoe kom je daarbij vraag ik mij af.
Ten eerste lijkt dit te gaan om een type A zekering, terwijl een type B gebruikelijk is (en ook door mij is gebruikt).
Ik lees dat 1,5 kwadraad voor 16 ampere op zichzelf voldoende is, maar bij een hogere omgevingstemperatuur van 30 graden wordt dat anders.
Daaruit leid ik niet direct af dat 2,5 kwadraad te weinig is voor 32 ampere bij een type B.
Kun je ook iets vinden over het gebruik van type B?