Wanneer een
driefasig net zonder neuter beschikbaar is, dan gebruik je eigenlijk twee van de drie laders. Elke lader heeft een maximale capaciteit, voor de dual charger van weleer 32A, voor de MS en de MX 24A en voor de M3 16A.
De geleider die op de aansluiting van de nul wordt aangesloten, wordt bij tweefasig laden het zwaarst belast. Je kan de stromen in zo'n driehoekig netwerk zonder neuter berekenen met onderstaande formule:
De stromen in beide laders zullen gelijk zijn, dus je krijgt in de derde fase een stroom gelijk aan V3*de stroom per lader. Deze stroom is bovendien beperkt tot 32A omdat de laadkabels niet meer toelaten.
Het laadvermogen wordt bij de M3 en bij de single charger modellen van enkele jaren geleden beperkt door de capaciteit van de laders. Je krijgt in L1 en L2 een stroom van 16A en in L3 27,7A het laadvermogen bedraagt 2*16A*230V = 7,4kW of hetzelfde als bij enkelfasig laden. Alleen zijn de stromen gelijkmatiger verdeeld.
Bij de dual charger en de recente modellen van de MS is de 32A in de laadkabel de beperkende factor. De laadstroom per lader wordt dan 32A/V3 = 18,5A. Het overeenkomstig vermogen bedraagt dan 8,5kW.
Misschien, maar dat moet ik nog eens testen, dat met een laadkabel die meer stroom toelaat (hangt af van de sectie en wordt opgelegd door een weerstandje tussen PP en aarde) het vermogen in die laatste gevallen zou kunnen stijgen tot respectievelijk 14,7 kW en 11 kW. Alles op voorwaarde dat de beschikbare aansluiting dergelijke vermogens toelaat.