Nu hebben wij op het werk het volgende probleem en ik vroeg me af of iemand het ook wel eens is tegen gekomen.
Situatie:
Er staat een dubbele EV Box waar 2 auto's gelijktijdig 11KW (3x16A) kunnen laden. deze gaan met 1 kabel direct naar de meterkast en staat op een aardlekautomaat van 22KW (3x32A).
View attachment 502737
Probleem:
Soms klapt de aardlekautomaat in de meterkast eruit. Als dit dan gebeurt is dat vrijwel altijd als er 2 auto's beide met 11KW aan het laden zijn. Het rare is nu soms klapt hij na een aantal uur en blijft hij het vervolgens de rest van de dag gewoon doen terwijl het soms ook gewoon de hele dag goed gaat.
Wat we al getest hebben:
- Diverse verschillende merken en combinaties voertuigen en kabels, lijkt geen verschil te geven.
- Een enkele EV met 3x16A of PHEV met 1x16A geeft geen problemen
- Als er een PHEV van 1x16A staat te laden en een andere EV met 3x16A is er niks aan de hand.
- We hebben ook de laadstroom geprobeert te verlagen, bijvoorbeeld beide voertuigen op 3x14A, lijkt langer goed te gaan maar uiteindelijk klapt hij er toch een keer uit.
- Amperes gemeten in de meterkast, deze blijft netjes onder de max waarde van 3x32A.
Alle spullen zijn nieuw aangeschaft, wil niet zeggen dat er iets kapot kan maar wou het er wel even bij vermelden.